三菱液压
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 175 点
下载积分: 995 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2009-09-10
最后登录: 2024-05-25
查看三菱液压的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-07 21:10
我们厂的用的三菱PLC五六年了,平均每台PLC每天工作7000多次而PLC输出点带的是小继电器在带各个元件(液压阀。气缸),老是隔断时间就有粘点我们只有拆PLC换小继电器。请各位师傅指点哦。
xiong74
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiong74的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 15:24
可以用固态继电器的呀