怎么防止三菱PLC输出继电器粘点.
上一主题
下一主题
三菱液压
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
175 点
下载积分:
995 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2009-09-10
最后登录:
2024-05-25
查看三菱液压的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-07 21:10
全看
|
小
中
大
我们厂的用的三菱PLC五六年了,平均每台PLC每天工作7000多次而PLC输出点带的是小继电器在带各个元件(液压阀。气缸),老是隔断时间就有粘点我们只有拆PLC换小继电器。请各位师傅指点哦。
分享
aijun2010
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
127 点
下载积分:
659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2010-07-17
最后登录:
2015-07-01
查看aijun2010的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-28 11:52
全看
|
小
中
大
我想问一下这种情况容易发生吗? 我现在用PLC也是直接驱动电磁阀(水阀),好像还没发生过这种情况,还有就是这里的小继电器指的是PLC内部继电器还是外部中间继电器?为什么说拆PLC呢?请各位指点。谢谢!
分享
aijun2010
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
127 点
下载积分:
659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2010-07-17
最后登录:
2015-07-01
查看aijun2010的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-07-28 12:00
全看
|
小
中
大
而且据我所知PLC内部没有继电器的,只有输出模块啊,发生这种情况的原因是什么呢?电流过大?频繁启动?
分享
aijun2010
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
127 点
下载积分:
659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2010-07-17
最后登录:
2015-07-01
查看aijun2010的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-07-28 17:38
全看
|
小
中
大
不明白!内部继电器不是虚拟继电器吗?可以换?难道是换的I/O地址?