我们厂的用的三菱PLC五六年了,平均每台PLC每天工作7000多次而PLC输出点带的是小继电器在带各个元件(液压阀。气缸),老是隔断时间就有粘点我们只有拆PLC换小继电器。请各位师傅指点哦。
aijun2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2015-07-01
查看aijun2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-28 11:52
我想问一下这种情况容易发生吗? 我现在用PLC也是直接驱动电磁阀(水阀),好像还没发生过这种情况,还有就是这里的小继电器指的是PLC内部继电器还是外部中间继电器?为什么说拆PLC呢?请各位指点。谢谢!
aijun2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2015-07-01
查看aijun2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-28 12:00
而且据我所知PLC内部没有继电器的,只有输出模块啊,发生这种情况的原因是什么呢?电流过大?频繁启动?
aijun2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2015-07-01
查看aijun2010的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-28 17:38
不明白!内部继电器不是虚拟继电器吗?可以换?难道是换的I/O地址?