我们厂的用的三菱PLC五六年了,平均每台PLC每天工作7000多次而PLC输出点带的是小继电器在带各个元件(液压阀。气缸),老是隔断时间就有粘点我们只有拆PLC换小继电器。请各位师傅指点哦。
分享
王海fa
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
1881 点
下载积分:
3786 分
在线时间: 350(小时)
注册时间:
2010-04-05
最后登录:
2024-10-19
查看王海fa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-12 21:19
全看
|
小
中
大
plc输出加小型中间继电器,再带动负载
分享
王海fa
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
1881 点
下载积分:
3786 分
在线时间: 350(小时)
注册时间:
2010-04-05
最后登录:
2024-10-19
查看王海fa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-17 11:38
全看
|
小
中
大
最简单最有效就是plc输出加小型中继,