描述:01
图片:
图片:
图片:
图片:
程序自己编了下,现在遇到问题,双线圈问题(自动可以,手动是点动 y3只有点动
out y3和y6 即 out m13 ,各位高手有改进的地方请指导~谢谢
停止按扭 x1 指示灯-y7
1.启动x0,加热器 y0,y1加热 指示灯y0--y4 ;y1---y4
2 10分钟后,风扇y3工作, 指示灯 y6亮
3 如果 温度探头 x2 >60度,y0和y1 都停
4 ... x2《60 ,y0 工作,y1停止
5 总时间2个小时 y0 ,y1都停
6 风扇 y3运行 5分钟 停止
如果开始后,y0 ,y1 连续工作20 分钟后不停,stop
手动 x4 输出加热1 y0 ,指示灯y4亮
x5 2 y1, y5
x3 风扇y3 , y6
现在把互锁20 阶梯和89接替去掉,就是自动可以的.加上的话自动和手动的 m13输出灯都稍暗的,接触器实际都不工作的.