楼主  发表于: 2010-01-04 22:47
最多使用两台泵运行,1#泵用变频器控制,用电位器0~5v输出到plc模拟量输入模块,A/D模块输出来控制变频器。压力的稳定用plc的PID指令来调节。用水量大的情况下,一台泵运行达不到设定值时,直接工频起动2#泵,以达到设定值。当用水量小且1#泵已经调到最小了仍超过设定值,此时切断2#泵,保留1#泵变频运行。注意:2#泵无需变频控制
请大家帮忙看看,非常感谢!!
tsmsdfy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tsmsdfy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-06 14:37
你的这个想法不是很好吗,可以实现
许育嵘
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看许育嵘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-07 14:26
用PLC是不是太浪费了?
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2023-12-03
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-07 18:02
过程控制的
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!