我用的是CPU314-2DP,想把编好的程序下载到PLC,怎么总是提示有问题呀,各位请帮我看看。
Online: The local MPI address for the programming device/PC is higher than the maximum node or the wrong transmision rate or the wrong interrupt is set.
[ 此帖被zcs7327在2009-12-30 13:26重新编辑 ]
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3302 分
在线时间: 9514(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-30 13:56
全看
|
小
中
大
MPI的最大地址为31,其中地址0为编程器保留。
原装的线缆支持187.5K以上的MPI通讯速率,另外,PLC根据型号的不同会有连接数的限制。
你需要:
1、检查你的MPI地址设定
2、检查你的MPI通讯速率的设定
3、检查你的通讯伙伴是否过多。
Regards