124页ZRST(一次性复位)指令
通过ZRST指令进行初始化的方法,不能对电容保持用软元件T246-T255,C32-C199,C220-C234的复位线圈的状态(复位图像)进行初始化。
这一句话怎么理解啊,编了程序在PLC上也运行了,感觉ZRST与RST没什么区别,为什么不能用ZSRT
分享
东雪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
1268 点
下载积分:
364 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2022-08-03
查看东雪的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-29 12:54
只看该作者
|
小
中
大
以前在工控人家园下载的电子版本(FX1N,FX2N)上好像都没有这句话,08年09月的版本书上也有这句话,不知道什么意思
分享
东雪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
1268 点
下载积分:
364 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2022-08-03
查看东雪的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-12-29 12:59
只看该作者
|
小
中
大
我自己编的例子
附件:
ZRST的疑惑.rar
(10 K) 下载次数:18
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
东雪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
1268 点
下载积分:
364 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2022-08-03
查看东雪的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-12-29 13:07
只看该作者
|
小
中
大
求助啊
分享
lljwtt
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
448 个
工控威望:
565 点
下载积分:
6331 分
在线时间: 231(小时)
注册时间:
2008-11-14
最后登录:
2024-12-23
查看lljwtt的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-12-31 03:41
只看该作者
|
小
中
大
实际使用验证,不同版本的PLC可能不同
分享
东雪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
1268 点
下载积分:
364 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2022-08-03
查看东雪的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-01-14 10:18
只看该作者
|
小
中
大
难道本论坛高手没有吗
分享
harry7560
密切关注工控界大事
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
170 点
下载积分:
1509 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2008-07-29
最后登录:
2022-10-09
查看harry7560的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-01-23 00:05
只看该作者
|
小
中
大
开始是零,用不用初始化也没关系吧