楼主  发表于: 2009-12-22 20:05
三菱变频器(FR-E540-2.2K-CHT)2.2KW带1.1KW电机,频率越低,电流越大,超额定.50HZ时,2.9A,输出电压447V;30HZ时,3.5A;换了3个三菱变频器都这样;把电机线接到惠丰变频器(F1000-G0022T3B-1)上,50HZ时,2.8A,输出电压434V,23HZ时,2.45A,输出电压210V.
后调基准频率50HZ改为55HZ,50HZ时,2.18A,输出电压412V;40.55HZ时,2.22A,输出电压344V;27.03HZ时,2.45A,输出电压250V;16.08HZ时,2.7A,输出电压160V.     (  以上电源电压均是412V.)
                         三菱变频器频率越低,电流越大,是吗?
                         惠丰变频器频率越低,电流越小,是吗?  
                         基准频率需要调吗?(以前同时使用的5.5KW三菱变频器用了6.7年后也先后出现电流增大现象,把基准频率50改为48HZ后,电流正常)
请高手指点!!!!!!
                        
[ 此帖被aabbcc296在2009-12-22 20:18重新编辑 ]
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 21:38
提升转矩能解决低频电流过大的问题,把电机的功率设置好是没问题的,我以前也遇到过同样的问题。