三菱FX2N-32MT PLC 写入程序为什么老是出错啊
上一主题
下一主题
賞心悦目
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
351 个
工控威望:
1388 点
下载积分:
1667 分
在线时间: 871(小时)
注册时间:
2008-12-24
最后登录:
2025-01-08
查看賞心悦目的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-12-22 01:36
全看
|
小
中
大
我想把一段程序写进一个三菱FX2N-32MT PLC ,开始的时候老是出错,显示无法写入PLC,写不进去,后来才发现里面的存储器开关写保护了,我把那个写保护的开关给关上了,后来程序是可以写进去了,写进去的过程都没有问题,但是到最后一步核对程序的时候出错了,提示程序核对错误,怎么弄都不行。只能上论坛请教高手了,希望有人可以帮我解决这个问题,我在这里先谢谢大家了。
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2835 个
工控威望:
4464 点
下载积分:
215667 分
在线时间: 3189(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2025-01-09
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-23 09:42
全看
|
小
中
大
把FX-EEPROM-4拿掉,然后再写程序。等程序写好了完成了,再将FX-EEPROM-4插入,然后读程序到FX-EEPROM-4保存就可以了!!
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(lxklz1140)
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1