楼主  发表于: 2009-12-21 16:55
各位师傅,我们厂有一台直流电动机590控制励磁电压只有153伏,我想把它升为180伏,励磁电压比率40%,升高比率也没有多大变化,

请各位师傅指教,另外电机换了碳刷后,碳刷处很响无火花,不知道怎么解决.
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-22 13:47
你的直流电机是不是修过的啊
修过励磁就有可能改变励磁的特性,改变以后要通过你的试验才能得到准确励磁电流
励磁电压也会随着电机的温升逐渐变大
如果没修改励磁的特性在590中一般励磁控制方式选择电流控制,输入铭牌励磁电流大小就可以了,
电压可以不管除非你觉得转矩不够,但一般如果电机没问题的话都不会出现这样的情况。
在励磁选择了电压控制才可以在电压比例里面改变励磁电压
在配置调速器一项里可以改变励磁电流也可以改变电压的大小,改变了励磁电流后一定要注意电机的温升是否正常,温升太搞容易烧电机。
好好学习,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-24 15:16
可以改为电压控制
改为电压控制后
改变电压比例就可以改变电压值了
其他的参数不用改变