楼主  发表于: 2009-12-20 21:03
纯3相负载用3p+n的漏电断路器会有什么现象?
3相4线负载用3p漏电断路器会有什么现象?
谢谢
勤学好问
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勤学好问的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-20 21:14
纯三相负载在三相四线漏电断路器可使用,不会出现故障。而三相四线负载是不能用在3P漏电断路上的。如你用的吧,就会出现漏故障。