1. 三菱伺服电机(MR-J2S-B)系列,绝对值编码器,是否断电后再上电必须先回一下原点才能正常工作?
2. 那么这个回原点是PLC程序中编写的,还是伺服放大器默认的?
3. 我处有一台设备,现在只要一上电,伺服电机就会高速转一下,然后伺服放大器就会报警AL52。
请教高手以上问题!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-18 16:09
1、不用
2、首次上电时,程序让伺服找原点,然后记住。但肯定还有后期再次确认原点的程序
3、很明显,受到上电冲击!让Servo ON滞后2秒