  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-19
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-18 10:30
请问各位师傅为什么程序有一段落会显示黄色,是什么原因导致的?
之前有人问过同样的问题,听版主讲过用搜索在本站找答案,我搜过看过,没找到合适的答案,因为我在一台运行正常的机器上下了他的程序,电脑上有部份显示为黄色的,如果不不做任何改动再传到PLC机器会正常运行,如果变换一下黄色就消失了传上去机器就不能正常运行了,请各位高手认真解释一下,谢谢!
我的软件是GX 8.52新版本的.
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-11-01
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-18 15:52
难道是传说中的。。。。。。。。。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-19
查看愚公移山的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-18 19:33
引用
引用第1楼jackal于2009-12-18 15:52发表的  :
难道是传说中的。。。。。。。。。

???????????????????????????
山大王
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-09-10
最后登录: 2024-10-27
查看山大王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-19 10:09
指令错误,没有接通SET ,OUT 和各种功能指令,又或者是你并联的分支接点过长,这是我所遇到的,希望对你有帮助.
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-19 10:28
请你打开程序点击显示按钮在下拉菜单中找到触点数设置(选中11点触点)试试.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zyb_1210) 正解
    946821
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 13(小时)
    注册时间: 2008-04-26
    最后登录: 2023-12-08
    查看946821的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-19 19:03
    触点数设为11点就行了
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    注册时间: 2008-01-26
    最后登录: 2024-11-19
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-19 19:57
    4,5楼的2位兄弟的想法我都试过了不行的!3楼兄弟:请别怀疑程序的问题:我说过我是从别人成品机器里下载的.
    龙王345
    天天向上
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 3311 分
    在线时间: 294(小时)
    注册时间: 2009-04-02
    最后登录: 2024-04-04
    查看龙王345的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-20 21:47
    版本的问题,用FX-GP/WIN-C试一下,程序没问题
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 热心助人
    中国工控
    学习
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 662 点
    下载积分: 2147 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2007-07-16
    最后登录: 2023-04-05
    查看中国工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-21 20:58
    听大家的试试看吧 兄弟  集思广益哈哈
    lukaizhong
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2006-11-30
    最后登录: 2021-10-19
    查看lukaizhong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-04-15 15:07
    并联的分支接点过长
    carrful
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 556 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 1124 分
    在线时间: 131(小时)
    注册时间: 2007-05-24
    最后登录: 2024-02-18
    查看carrful的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-15 15:09
    分支太多,以前的老软件下载的没问题,新的软件会有问题
    三菱
    lipengju510
    级别: 略有小成
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 79(小时)
    注册时间: 2006-09-10
    最后登录: 2024-10-06
    查看lipengju510的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-15 15:28
    黄色表示梯形图没有显示完全(行数过多);可以在语句表看到所有程序。如果非要使用梯形图显示所有程序,可以在语句表中进行处理。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go