遇到一台45kw变频器带一台45kw电机发现有传动带严重抖动现象,查变频器输出三相电压相同电流相差很大。
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1218 个
工控威望:
1319 点
下载积分:
3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-10-08
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-04 19:07
全看
|
小
中
大
检查变频器的功率输出模块,这是重点怀疑对象,你可以用找一个好的代换试试看,第二怀疑对象是功率模块的驱动电路,这部分检查有点难度,你要有一定的电子基础