楼主  发表于: 2009-12-02 17:41
各位朋友,我这里有一台设备的PLC(欧姆龙CP1L)突然没输出了,但RUN指示灯是正常的,到底是怎么回事呀?我从没用过这样的PLC,请大家帮个忙!谢谢先!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-02 20:20
先重点检查24V电源,COM端,如果没问题可能是程序内埋了“定时炸弹”,这样的事情我曾经遇到过,情况和楼主遇到的差不多,当时我把外设换了一遍都没搞定,后来把程序弄下来才解决问题。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人