如何用单相电源去接入三相变频器进行调试?
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-04 20:01
全看
|
小
中
大
有少部分变频器同时支持单相输入与三相输入,像台安的E2、N2小功率变频器!空载调试时一般都可以的,就算是三相输入不支持单相输入,也可以提供变频器正常工作的DC24V电压,只是带负载能力不行!不过有些变频器有缺相报警功能,要关掉报警才能继续调试!论坛里面有很多变频器的帖子,多看看变频器的工作原理就明白了!
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-12-13 19:33
全看
|
小
中
大
看看台达说明书上怎么写的?
分享
zhengyueyong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhengyueyong的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-12-13 19:46
全看
|
小
中
大
谁误导谁啊?
若是三相380机种,接单相220,就会低电压报警而已,怎么麻烦了?
若是单相220机种,则可接三相200,工作完全正常,如果接三相380,可能只会电压过高报警,也可能有损坏的风险,我没有试过,不敢妄下定论!估计国内三相220的很少,但是来自小日本的空调系统,伺服系统就多的是了!