我单位有一台设备想做一个断线停车装置,
程序方案:设备运行后,输入一个信号进S7-200 PLC(如I0.1),表示设备开始运行了,在20S后,断线程序才能开始投入运行,断线程序是用一个接近开关(接近开关输出点接I0.0)检测一个转盘转动,转盘N转/秒左右(N个脉冲信号),如果接近开关突然在1秒之内检测到转盘每秒低于N/4转,表示线突然断了,转盘这时会减速运转(小于等于N/4转),PLC立刻输出(如:Q0.0)即可
想请各位大侠帮帮忙,谢谢了。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-06 10:32
赞成2楼观点.用高速计数计数,再与你实际需要的转速(常数进行比较),取结果.