zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-29 18:55
图片:
请高手分析下上面的程序能否实现单按钮启停。在线等侯
zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-29 19:22
   可有人说这个电路会闪烁,还不止一个人这样说,而且不是新手,绝对是权威人士。
[ 此帖被zzydegong在2009-11-29 20:20重新编辑 ]
zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-30 22:33
引用
引用第7楼米朵于2009-11-30 21:37发表的  :
当X000交替地OFF变ON时可以理论上可以实现单按钮启停,但由于PLC的扫描周期很快,导致不稳定,有误动,实用性欠佳。下面这个相对较稳定:

LD        X000
PLS      M0
LD         M0
.......

     请说说导致不稳定的原因在哪里?说扫描速度快,周期短我感到有点牵强。
[ 此帖被zzydegong在2009-11-30 22:42重新编辑 ]