请高手分析下上面的程序能否实现单按钮启停。在线等侯
分享
米朵
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看米朵的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-30 21:37
全看
|
小
中
大
当X000交替地OFF变ON时可以理论上可以实现单按钮启停,但由于PLC的扫描周期很快,导致不稳定,有误动,实用性欠佳。下面这个相对较稳定:
LD X000
PLS M0
LD M0
ANI Y000
LDI M0
AND Y000
ORB
OUT Y000
END