232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1821 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-11-05
查看232497244的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-23 18:51
本人作过一个项目,PLC输出信号控制一个中间继电器,再通过中间继电器控制大电流(10A-35A),由于中间继电器动作频繁,所以经常会烧坏,中间继电器烧坏以后有时会烧坏PLC的输出点。

请教:在这种情况下,如何给PLC的输出点做保护措施?


补充:
     1、客户指定要用中间继电器(不能换成固态),所以想搞个措施保护PLC的输出点。
     2、中间继电器烧坏并不是因为质量问题,而是因为动作频繁(30次每分钟)并带大电流。
  3、现在要解决的问题是中间继电器烧坏的情况,如何保护PLC的输出点。
[ 此帖被232497244在2009-11-24 13:09重新编辑 ]
fsyujing
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-07-19
最后登录: 2023-06-19
查看fsyujing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 11:51
换IDEC(和泉)的或者施耐德的中间继电器试试。
不行就加保护试试。
当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。当驱动直流回路的感性负载(如继电器线圈)时,用户电路需并联续流二极管(需注意二极管极性);若驱动交流回路的感性负载时,用户电路需并联RC浪涌吸收电路,以保护PLC的输出触点。