罗佰均
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2008-08-18
最后登录: 2013-07-22
查看罗佰均的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 21:01
怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它6.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约80m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有5m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过6.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?6.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
wsandlqj
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-07-11
最后登录: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-08 21:17
6.5km?没做过