罗佰均
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2008-08-18
最后登录: 2013-07-22
查看罗佰均的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 21:01
怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它6.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约80m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有5m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过6.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?6.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-21 18:29
不是万不得已,还是用无线,6.5公里的路程,在空间上也许只有两三公里,这样的遥控器供应商还是多的,而6.5公里的架线及维护成本,维护时间,都会是惊人的,无线控制风险最小,成本最低