罗佰均
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2008-08-18
最后登录: 2013-07-22
查看罗佰均的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 21:01
怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它6.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约80m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有5m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过6.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?6.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
fsruan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fsruan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-16 13:47
我选用无线电控制,把高位和低位的信号用不同的编码分开,以防止干扰。
fsruan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fsruan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-16 13:53
通信所用的电能不多,加个太阳能板充电即可,
fsruan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fsruan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-16 14:12
无需用变频器,浪费钱。水泵间歇工作正好。