怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它6.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约80m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有5m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过6.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?6.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-11 19:28
引用
引用第15楼shklby于2009-11-10 12:30发表的  :
方法很多,但最实用、简单、省钱的方法是:水池入水口装特制浮球阀(高水位关闭、低水位开启),泵房装电接点压力表--------当水池高水位时因关闭了出水口,压力必然上升(此时电接点压力表设置上限停泵压力比正常供水压力略高一点即可)到低水位时出口阀门打开,压力下降(再在设电接点压力表置下限起泵)

同楼上的想法基本上一致,只不过是选用流量开关,低于一定值,自动停机,间隔一定时间启动泵从新进行检测。