zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-31 21:20
请问谁有台达变频器VFD007M 连电脑的连接图! 我现在知道只要把变频器RJ-11的3脚接RS485“负”端,4脚接RS485“正”端 但是说明书上,RJ-11 6脚上,写着“通讯使用”这个干嘛?希望玩过这条通讯线的朋友回复!谢谢~~~
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 15:13
自己回复这个问题,经实验,只要接3  和4 就可以通讯! 和6脚无关! 用台达变频器的监控软件。个人感觉还不错!