dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38065 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2025-04-22
查看dzj126的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-31 14:57
    我们工厂有一台三菱fx2nplc坏了,我们从新买了一块,把以前的程序传进去。怎么触摸屏上温度显示,就不对了,为什么
dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38065 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2025-04-22
查看dzj126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-02 13:05
1plc没有改过,2温度是4ad模块也换过。3触摸屏地址也对
dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 38065 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2025-04-22
查看dzj126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-03 11:46
我们是用一块带4-20ma温度表接到4ad模块上,温度表上限和plc值是对应的