我们工厂有一台三菱fx2nplc坏了,我们从新买了一块,把以前的程序传进去。怎么触摸屏上温度显示,就不对了,为什么
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-02 14:43
全看
|
小
中
大
说不定你程序中有用到停电缓存器作为温度偏差补偿
因为更换后虽然程序没变不过缓存器数值归零了