dzj126
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 34965 分
在线时间: 462(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-23
查看dzj126的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-31 14:57
    我们工厂有一台三菱fx2nplc坏了,我们从新买了一块,把以前的程序传进去。怎么触摸屏上温度显示,就不对了,为什么
liushiyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 240 点
下载积分: 764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2023-03-06
查看liushiyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-02 17:33