有台运行着的富士P11变频,使用外接按钮加减来调节运行频率,但在设定了一个固定运行频率后,运行期间在不动按钮的情况下会自行改变运行频率,一般在5Hz左右。出现这种情况的时间是不规则的有时几天出现一次,有时一个月才出现一次。请教各位这是何因造成又该如何解决?谢谢
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-30 10:01
全看
|
小
中
大
排除干扰.如果变频器输入是用模拟量,请使用屏蔽线,有条件使用通讯方式比较稳定点.
如果选择模拟量电压输入;工艺允许条件下,将频率上升时间(升速时间)适当设置长,并在输入端并联一个电解电容器10~22uF/50V.试试.