风少
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 122 点
下载积分: 466 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2009-10-15
最后登录: 2016-03-17
查看风少的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-27 09:26
有台运行着的富士P11变频,使用外接按钮加减来调节运行频率,但在设定了一个固定运行频率后,运行期间在不动按钮的情况下会自行改变运行频率,一般在5Hz左右。出现这种情况的时间是不规则的有时几天出现一次,有时一个月才出现一次。请教各位这是何因造成又该如何解决?谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-30 10:01
排除干扰.如果变频器输入是用模拟量,请使用屏蔽线,有条件使用通讯方式比较稳定点.
如果选择模拟量电压输入;工艺允许条件下,将频率上升时间(升速时间)适当设置长,并在输入端并联一个电解电容器10~22uF/50V.试试.