用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
如何解决变频运行频率的波动
上一主题
下一主题
风少
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
122 点
下载积分:
466 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2009-10-15
最后登录:
2016-03-17
查看风少的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-27 09:26
全看
|
小
中
大
有台运行着的富士P11变频,使用外接按钮加减来调节运行频率,但在设定了一个固定运行频率后,运行期间在不动按钮的情况下会自行改变运行频率,一般在5Hz左右。出现这种情况的时间是不规则的有时几天出现一次,有时一个月才出现一次。请教各位这是何因造成又该如何解决?谢谢
分享
风少
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
122 点
下载积分:
466 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2009-10-15
最后登录:
2016-03-17
查看风少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-30 10:34
全看
|
小
中
大
谢谢回复,频率给定并不是电位器等模拟量输入,而是数字量的按钮输入,所用的输入导线已经是用屏敝线,装在一起使用同一电源的变频有几台,但只有该台出现问题!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如何解决变频运行频率的波动
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问