有台运行着的富士P11变频,使用外接按钮加减来调节运行频率,但在设定了一个固定运行频率后,运行期间在不动按钮的情况下会自行改变运行频率,一般在5Hz左右。出现这种情况的时间是不规则的有时几天出现一次,有时一个月才出现一次。请教各位这是何因造成又该如何解决?谢谢
hengfen
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hengfen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-30 12:03
很有可能是你的数字量不稳定,检查程序.我也发生过.