太平门常闭正常 (X0=NC)
门开了 (X0=NO),
触发蜂鸣器 (Y0)
***********************************************************
X1消除报警
原以为这样写就可以,但YO长鸣。请大哥多指教!
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
END
谢谢大家幚助!!!
[ 此帖被mrhunk在2009-11-23 23:15重新编辑 ]
分享
王海fa
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
1881 点
下载积分:
3796 分
在线时间: 351(小时)
注册时间:
2010-04-05
最后登录:
2024-11-20
查看王海fa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-24 19:22
全看
|
小
中
大
如果正常时不响而开关用常闭时.程序中也要用常闭这样开关断开时才能工作