用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
大哥,这里应怎样改?
上一主题
下一主题
mrhunk
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看mrhunk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-26 22:29
全看
|
小
中
大
太平门常闭正常 (X0=NC)
门开了 (X0=NO),
触发蜂鸣器 (Y0)
***********************************************************
X1消除报警
原以为这样写就可以,但YO长鸣。请大哥多指教!
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
END
谢谢大家幚助!!!
[ 此帖被mrhunk在2009-11-23 23:15重新编辑 ]
分享
viasun
继续学习ing.....
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
108 点
下载积分:
589 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2021-02-21
查看viasun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-29 09:42
全看
|
小
中
大
好东西顶起来。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
大哥,这里应怎样改?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问