楼主  发表于: 2009-10-23 19:00
触摸屏的指示灯是如何用PLC梯形图表示呀!我看见有的程序是用辅助继电器的常闭触点表示,不知何解呀!谢谢!初学勿笑。《触摸屏的指示灯不是以输出的形式表示的是吗》?
[ 此帖被gumeng在2009-10-23 21:09重新编辑 ]
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yuxiaozhe18
鬼三
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2008-10-30
最后登录: 2024-11-20
查看yuxiaozhe18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 19:57
看你怎么用了 如果是小的程序 输出触点就可以了  X0 ON ->Y0 ON  指示灯ON
但是如果你用了是感应器确认动作完成就不一样了 X0 ON ->Y0 ON (如果Y0 是气缸 X2是感应器)那么你就要写X2 没有ON  X0 ON 需要写成闪烁,所以这时要用辅助继电器好一点!写法就简单了