楼主  发表于: 2009-10-22 11:39
 这段时间我做个试验 用omron的cpm2a plc  与罗升td220连接做文本显示控制实验,我用CQM1-CIF02 RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆做plc与罗升td220做通讯。

上电连接工作,启动0.00 ,输出继电器10.00工作,td220指示灯亮了,但是操作td220上的按钮没有效果,不能停止也不能启动。出问题了
    求助如下:
1,是否我的线 CQM1-CIF02 RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,不能做plc与td220通讯。
2,我plc或td220编程错了。
给高手给予帮助和指正。
图片和程序在附近中,td220信捷文本也以打开。

2009年10月23号,下午  我的编程软件在调试模式下能工作,但是有个问题: 如果 plc断电后送电,则控制失败!???
[ 此帖被苏北草民在2009-10-23 17:12重新编辑 ]
附件: dt220控制.rar (32 K) 下载次数:32
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
马龙潜
maqianlong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 4494 点
下载积分: 4643 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-25
查看马龙潜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-11 13:34
图片:
图片:
首先将PLC与电脑连接好,你打开OMRON编程软件后,打开程序,再把PLC选择编程模式,在新工程下拉菜单,选择双击设置菜单,打开启动,选择上电监视模式,后点击选项下拉菜单,传送到PLC,关电上电OK.
[ 此帖被马龙潜在2010-05-11 14:06重新编辑 ]
马龙潜
maqianlong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 4494 点
下载积分: 4643 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-25
查看马龙潜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-11 14:00
请看看截图