请教一个初级问题:DC8V输入变频器的模拟输入端子,端子选0-5V\0-10V有什么不同?变频器的输出频率有什么不同?电机的转速有什么变化?
[ 此帖被aabbcc296在2009-10-24 12:21重新编辑 ]
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 12:16
电机的转速有什么不同呢?
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-22 14:48
引用
引用第4楼wwcwwc于2009-10-22 13:26发表的  :
你这个问题首先需要理解0-5/0-10V的输入,如果你设置变频器的频率上限为50HZ/输入以0-5V为例,就是输入电压每上升/下降1V;对于输出频率就是10HZ的变化.也可以理解为1HZ/0.1V的关系.就用你的第一个问题为例,条件是频率上限为50HZ/0-5V.(高于此值按最大值5V计算),输入为4V,那它的输出频率就是40HZ,反之;如果你设置最高频率为60HZ,那输入4V,输出频率为48HZ.
在设置为0-5V或者0-10V为前提,最大频率一致,那输出是一样的频率.

你说的不对!上一级变频器输出DC电压不变,接收的变频器,设为0--5V时5HZ电机都不转,但  改为0--10V输入后,2HZ电机就起动了,速度快了一倍.   奇怪!!!!!!!!!!有个网友说,输入DC8V,设为0---5V输入,小毛孩(996516404) 13:05:02
显然0-5V无法使用!!!!!真不明白!!
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-22 20:01
引用
引用第6楼liujianbo818于2009-10-22 15:12发表的  :
选0-5V时,如果输入8V的话,变频器有可能跳过载保护的。选0-5V是,4V对应的应该是40HZ,选0-10V时,4V对应的是20HZ,成线性比例关系!(上限0-50HZ为例,以此类推)

没有跳过载保护,是低频低于6HZ起动困难
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-25 13:41
求助!请高手指点!