发表于: 2009-10-14 08:23
全看
|
小
中
大
图见附件!
请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?
注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件:
主电路.rar
(34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
分享
长生
知识无界
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
308 点
下载积分:
3247 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2009-05-20
最后登录:
2017-12-05
查看长生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-15 00:01
全看
|
小
中
大
如果不频繁启动,主/角用50A星用40A没一点问题。37KW的电机我用此做了五六十套,都正常!