雨扬86
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2020-06-11
查看雨扬86的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-14 08:23
图见附件!

请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?

注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件: 主电路.rar (34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-11-26
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 20:49
主接触器选100A,角接触器选63A,星点接触器选40A,比较合适,当然在此基础上选大是没任何问题,只是成本高而已。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。