请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?

注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件: 主电路.rar (34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
雨扬86
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2009-01-29
最后登录: 2020-06-11
查看雨扬86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-15 13:00
引用
引用第6楼litong于2009-10-14 21:06发表的  :
主接触器选60A,角接触器选60A,星点接触器选40A.因为马达额定电流为72A(6极马达),启动时间8秒就可以,运行时主接触器和三角形接触器各承担额定电流的一半,只要不是启动太频繁和重负载,一点为题没有,我们是做橡塑机械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接触器上端接线应从断路器下端,和主接触器是并联,而不是在主接触器下端。



请问:160KW以下,如果角接触器跟主接触器是窜接(也就是我传上来的图纸这种接法)而不是并接的话,角接触器跟主接触器的电流分别是多大?
2楼  发表于: 2009-10-15 13:08
引用
引用第8楼长生于2009-10-15 00:01发表的  :
如果不频繁启动,主/角用50A星用40A没一点问题。37KW的电机我用此做了五六十套,都正常!

哥们儿,50/50/40是不是有点太开玩笑了?