请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?

注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件: 主电路.rar (34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-16 23:15
主角接触器CJX2(B)-8011,星形CJX2(B)-4011即可,但是必须保证在启动时星点的接触器闭合后才能闭合主接触器,这之间如果有0.5S左右的延时为最佳。