请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?
注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件:
主电路.rar
(34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
分享
litong
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
430 点
下载积分:
1444 分
在线时间: 268(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-02-02
查看litong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-14 21:06
全看
|
小
中
大
主接触器选60A,角接触器选60A,星点接触器选40A.因为马达额定电流为72A(6极马达),启动时间8秒就可以,运行时主接触器和三角形接触器各承担额定电流的一半,只要不是启动太频繁和重负载,一点为题没有,我们是做橡塑机械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接触器上端接线应从断路器下端,和主接触器是并联,而不是在主接触器下端。
分享
litong
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
430 点
下载积分:
1444 分
在线时间: 268(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-02-02
查看litong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-10-15 21:08
全看
|
小
中
大
如果是你图中所画,那主接触器肯定是马达的额定电流,要选100A的接触器,三角形的选60A(轻负载和不频繁启动的50A也没问题),星型选40A。星三角电路中基本上没有你那样做的。