图见附件!

请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?

注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件: 主电路.rar (34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 11:48
DDDDDDDDDDDDDDD8楼6楼  
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-27 12:43
电机星三角起动时,流过接触器的电流为电机额定电流的1/根号3(0.577倍. 即电机的相电流), 37kw电机也就是四十几安.因此,一般情况可采用8楼方案,风机等负载用6楼方案.另:接触器设计时已经考虑了启动电流的问题.