用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教下,这个星三角电路图的接触器选型!
上一主题
下一主题
雨扬86
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
170 点
下载积分:
902 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2009-01-29
最后登录:
2020-06-11
查看雨扬86的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-14 08:23
全看
|
小
中
大
图见附件!
请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?
注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件:
主电路.rar
(34 K) 下载次数:166
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
分享
湘婉
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看湘婉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-15 13:10
全看
|
小
中
大
我来说一个直接的吧!如果是自己公司用,可以配置大一点的交流接触器建议采用CJ20-150和CJ20-100的交流接触器。如果是卖给别的公司使用,建议采用CJ20-100和CJ20-60的交流接触器,它的使用寿命在1年左右。就会坏,不信可以做个实验。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教下,这个星三角电路图的接触器选型!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问