hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2009-06-10
最后登录: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-09 10:04
生产线用PLC控制,触摸屏操作。为了操作方便前后有两个触摸屏。屏是EVIEW的,PLC是LG的,两个屏共用一个通讯模块,通讯模块两个接口,一个是232,一个是485。通讯使用是485,所以232口出来就有个转换器将232转成485。然后就是这个口出来的屏信号老是不稳定,我当时就怀疑屏蔽不好。在低速的时候通讯的效果要好很多,而这个转换器离变频器很近。我就将转换器移动一下位置,以前转换器不是固定在电柜的底板上的,但是我在移动的时候把转换器的金属外壳碰到了电柜的底板上,当时就出现了一点火花,马上两个屏的通讯全断了。刚开始我以为是PLC模块被烧了,后来查了半天原来把两个屏的485口烧了。郁闷!不知道为什么把两个屏都烧了。看来这个232转485的装置还是有问题,当时买的比较便宜的,看来便宜的东西使用要慎重啊。
好好学习,天天向上!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83699 分
在线时间: 1527(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-27
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-09 14:20
没有遇到过!应该有原因的!