楼主  发表于: 2009-10-07 22:47
公司里的设备程序   三菱Q06H的程序  程序里很多继电器M都只有触点没有线圈  也没有找到类似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驱动线圈   从M271开始就有几十个继电器M没有线圈  不大明白怎么回事  还请各位师傅指教一下  谢谢了  学习。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-10-21
查看xshflove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-18 14:38
[quote]引用楼主wnsg于2009-10-07 22:47发表的 三菱Q程序不懂 :
公司里的设备程序   三菱Q06H的程序  程序里很多继电器M都只有触点没有线圈  也没有找到类似于MOV   INCP  ADD  DEC  等等的功能指令驱动线圈   从M271开始就有几十个继电器M没有线圈  不大明白怎么回事  还请各位师傅指教一下  谢谢了  学习。

没有触摸屏  但有一个上位软件通过服务器与公司内部以太网交换信息    采集所有的控制器的数据  有Q的PLC     带红外数据交换的单片机  还有BINAR  UHS的PLC     自己的理解是让这个上位软件用掉了   不知道是不是  唉  晕  程序太长

是M271 ?应该是SM271吧!这个是内部继电器,SM271的说明是:指定是否从链接模块读取有关链接----CPU方向的刷新信息(B~W等).