用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助 关于HiTech人及界面的
上一主题
下一主题
fly4377836
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fly4377836的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-10-01 22:05
只看楼主
|
小
中
大
公司的移载机上电后,HiTech的自我检测时会显示
Working RAM Test .......... Failed
Error! Press screen to continue
.”
触摸屏幕后需输入密码,输入正确的密码后也进入不了,哪位大侠能赐教?
分享
ogden
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
169 点
下载积分:
737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2009-08-31
最后登录:
2022-08-10
查看ogden的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-10-02 22:17
只看该作者
|
小
中
大
介面内的记忆体有故障,介面内储存的程序已损坏。
处理方法:1先修理好介面(有钱的情况下,可考虑换1个全新的人机介面);
2将已备份的程序重新下载到人机介面内(如没备份程序,那只能按PLC内的程序,重新自行设计人机介面程序)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助 关于HiTech人及界面的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问