jessica
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jessica的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-29 14:03
意图是,X0到X3都是电灯,每个对应一个开关,我希望当我按一下开关时,灯会亮;再按一下,灯灭了。而X4是一个电风扇,和灯的功用是一样的。X5和X6是两个马达,也各自对应一个开关,我希望我按一下开关,马达会开始转动5秒钟,再停下来。下面是编程:
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y1
LD X2
OUT Y2
LD X3
OUT Y3
LD X4
OUT Y4
LD X5
OUT T0 K50
ANI T0
OUT Y5
LD X6
OUT T1 K50
ANI T1
OUT Y6
END
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3302 分
在线时间: 9514(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-29 14:36
1、如果你的灯与风扇的开关是带有自保的,那么这些编程可用。否则,你需要使用ALT指令。
2、当你的X5,X6不动作是,由于ANI的作用,从而你的电机仍然在输出。

所以,如果这个程序为100分话,你充其量也就60分了,这个还要我手软的情况下。

Regards
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬