如上图
各位大虾,我这里有三组电热管,额定电压是220V 的,上图是主回路,控制电路我没还画,准备用温控仪的常闭点(在低于设定值时都是闭合的)来控制图中接触器的线圈的吸合.
请问可以按上图的那样来接线吗?谢谢!
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1620(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-11-13
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-28 15:42
用不用  中性线  我都接过   没发现有问题   楼主的接线方式  是没问题的