各位高手,本人刚入门,帮帮忙,看看这样行不行?
上一主题
下一主题
haha123
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看haha123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-09-27 19:04
全看
|
小
中
大
如上图
各位大虾,我这里有三组电热管,额定电压是220V 的,上图是主回路,控制电路我没还画,准备用温控仪的常闭点(在低于设定值时都是闭合的)来控制图中接触器的线圈的吸合.
请问可以按上图的那样来接线吗?谢谢!
分享
fenghuang33
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fenghuang33的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-09-30 09:00
全看
|
小
中
大
发热管的冷态和热态直阻相差将近十倍。所以开始工作时电流较大。如果是断续工作应选用较高(电流)等级的接触器;如果是连续工作的就不那么严重(直阻不会很快下降)。如果非要说点什么:就用温控器控制一个5A的中间继电器,用中间继电器的主接点控制接触器的线圈为好。如果接触器的线圈发卡,则电流很大,会把温控器烧坏。