楼主  发表于: 2009-09-27 19:04


如上图
各位大虾,我这里有三组电热管,额定电压是220V 的,上图是主回路,控制电路我没还画,准备用温控仪的常闭点(在低于设定值时都是闭合的)来控制图中接触器的线圈的吸合.
请问可以按上图的那样来接线吗?谢谢!
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-27 19:32
引用
引用第1楼河南张先生于2009-09-27 19:25发表的  :
管啊,星点也可以不接零啊,不过设备要接地,最好用漏电断路器,楼主能不能把绘图软件给发一份

绘图软件是CAD2007
安装程序700多M,速度很慢的,发几天几夜啊.真抱歉,网上找一个吧,
若只有2组加热管的话,可否还按照那样接?
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-27 19:54
引用
引用第4楼taipi-k于2009-09-27 19:49发表的  :
1楼的,有一事不明白,加星点,电阻电压为220V,若不加星点的话,电压是多少?190V?
另给楼主提个醒:温控仪设定的偏 差要适当,否则你的接触器会很快坏掉的。

4楼的大虾
温控仪设定的偏 差要适当,如何去理解?为什么会造成接触器会很快坏掉
请大虾解答!
haha123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看haha123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-27 20:32
图片:

引用
引用第7楼xyd1008于2009-09-27 20:24发表的  :
如果设定偏差值较低接触器就会频繁启停,降低接触器使用寿命

若我的这种型号的温控仪仅能拨码设定那么一个目标值,不能设定偏差范围的话,那情况是不是很糟糕?
就象上面那个
[ 此帖被haha123在2009-09-27 20:45重新编辑 ]